저방사 복합단열재 시방서
1. 일반사항
1.1 적용범위
이 시방은 건축물의 바닥, 벽, 천장 및 지붕 등을 열손실 방지를 목적으로 저방사 복합단열재를 사용하는 일반적인 단열공사에 적용한다. 다만, 이 장에서 정하는 이외의 재료 및 공법을 이용하는 단열공사에 대해서는 담당원의 승인을 받아 해당 단열 재료의 제조 및 시공자 시방에 준하여 시공한다.
단열시방에 의한 공사는 설계도 및 공사시방에 나타난 다음의 사항에 의하여 시공한다.
가. 단열재의 종류 및 두께, 사용량
나. 단열부위 및 개소
다. 단열층 및 그 부위의 구성
라. 단열부위 사이의 접합부 상세
마 단열보강개소 및 그 상세
1.2 용 어
이 시방서에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.
가. 내단열공법:콘크리트조와 같이 열용량이 큰 구조체의 실내측에 단열층을 설치하는 공법
나. 내부 결로:구조체 내부에 수증기의 응축이 생겨 수증기압이 낮아지면 수증기압이 높은 곳에서부터 수증기가 확산하여 응축이 계속되는 현상
다. 단열 보강:단면의 열관류저항이 국부적으로 작은 부분을 결로방지 등을 목적으로 보강한 부분
라. 단열재:재료 자체가 필요한 단열성능을 갖는 재료
마. 열교:건축물 구성부위 중에서 단열이 계속되지 않은 경우 국부적으로 열관류열이 커져 열의 이동이 심하게 일어나는 부분
바. 외단열공법:콘크리트조와 같이 열용량이 큰 구조체의 실외측에 단열층을 설치하는 공법
사. 통기층:단열층의 외기측에 설치하여 내부결로를 방지하기 위한 공기층
아. 표면 결로:구조체의 표면온도가 실내공기의 노점온도보다 낮은 경우 그 표면에 발생하는 수증기의 응결현상
1.3 적용규격
이 시방에서 언급되지 않은 부분은 한국산업규격 등을 적용함을 원칙으로 하되, 다음과 같은 적용규격의 규정에 따라야 한다.
가. KS F 2277 건축용 구성재의 단열성 측정방법
나. KS T 1305 방습포장재료의 투습도 시험방법
다. ASTM C1371 Standard Test Method for Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers
2. 자 재
2.1 단열재료
단열공사에 사용하는 단열재료는 지정된 단열재료와 단열성능이 다른 재료를 불가피하게 사용해야 할 경우에는 담당원의 승인을 받아 지정된 재료의 KS F 2277(건축용 구성재의 단열성 측정방법)에 의한 열관류율 측정값이 지역별 건축물 부위의 열관류율에 의거 동등 또는 이상의 단열재료를 사용할 수 있다.
단열재료 규격은 설계도면 내용에 따른다.
2.2 보조 단열재 및 설치재료
보조 단열재 및 단열재 설치재료 등은 이 공사에 사용하는 단열재에 영향을 주거나 단열재로부터 영향을 받지 않은 것을 사용하고, 나무벽돌, 연결철물, 방습필름 등은 담당원의 승인을 받아 사용 목적에 적합한 형상과 치수로 한다.
2.3 재료의 검사
현장에 반입하는 재료는 재료의 규격, 품질 등이 도면 또는 공사시방에 일치하는 여부에 대하여 담당원의 검사를 받아야 한다.
공사시방에서 정한 바가 있거나 담당자의 지시가 있을 때는 공사착수 전 단열재의 견본 및 시험성적표를 담당원에게 제출하여야 한다.
2.4 재료의 운반, 저장 및 취급
가. 단열재료의 운반 및 취급시에는 단열재료가 손상되지 않도록 주의해야 한다.
나. 단열재료는 직사일광이나 비, 바람 등에 직접 노출되지 않으며, 습기가 적고 통기가 잘되는 곳에 용도, 종류, 특성 및 형상 등에 따라 구분하여 보관한다.
다. 단열재료 위에 중량물을 올려놓지 않도록 하며, 외부에 2개월 이상 방치하지 않도록 한다.
라. 단열재의 노출면은 공장에서 표기(+)되어 있어야 하며, 적재높이는 2m 이하로 한다.
마. 보관방법
- 롤형 제품 : 항상 지면과 직접 닿지 않도록 세워서 보관한다.
- 판상형 제품 : 밑면 전체가 평탄한 상태로 적재하중을 고르게 받도록 하여 제품의 휨을 방지한다.
2.5 재료의 가공
단열재료의 가공은 청소가 된 평탄한 면 위에서 행하되, 적절한 공구를 사용하여 정확한 치수로 가공하며 재료의 손상이 없도록 한다.
3. 시 공
3.1 시공 일반
가. 시공계획
- 단열공사 시공에 앞서 단열재료, 시공법, 시공도, 공정계획 등에 대하여 감독자의 승인을 받는다.
- 단열재료 및 단열공법의 종류에 따른 보조 단열재 및 설치재료, 공구 등을 준비한다.
나. 단열재의 설치
- 단열시공 바탕은 단열재료 설치에 지장이 없도록 타이핀, 못, 철선, 모르타르 등의 돌출물을 제거하여 평탄하게 정리, 청소한다.
- 나누기 도에 따라 시공하고 현장 절단 시에는 정교하게 절단한다.
- 전체 두께가 특별히 각 구성요소의 합으로 표시되거나 별도로 요구되지 않은 경우에는 소정의 두께를 지닌 홑겹의 단열재로 설치해야 한다.
- 단열재를 바탕에 붙이고자 할 때에는 바탕면을 평탄하게 한 후 밀착하여 시공하여야 한다. 화스너 (또는 캡 타카)와 에어컴프레셔를 이용하여 단열재 두께에 맞는 화스너 (또는 캡 타카)의 길이별 종류를 선택하여 단열재의 두께축소가 최소화 되도록 하여야 한다.
- 단열재의 이음부는 틈새가 생기지 않도록 밀착하여 테이프를 이용하여 최대한 밀착하여 시공한다.
* 롤타입 : 1㎡에 캡 타카 9~15개를 이용하여 밀착시공하며, 설치 시 알루미늄 표면이 손상되지 않도록 한다.
* 판상형 : 1㎡에 화스너 2~3개를 이용하여 밀착시공하며, 설치 시 알루미늄 표면이 손상되지 않도록 한다.
3.2 보 양
공사가 완료된 단열층은 병행하는 공사와 기후 등에 손상되지 않도록 하고 부득이한 경우에는 노출부분을 보호막으로 덮어 보양한다. 또한, 화기나 화학물질에 의해 손상되지 않도록 한다.
3.3 특기 사항
: 모델 **/P series (측면 마감제품)에 대하여 적용된다.
가. 납품 현장의 도면 및 실측을 통하여 적용 부위 확인하여야 한다.
나. 적용부위에 맞는 규격으로 자재 생산, 납품, 시공하여야 한다.
다. 현장 시공 시 불가피하게 제품의 단면이 노출될 시, 반드시 출고 제품과 동일한 재질의 테이프로 재마감 처리를 해야 한다.
3.4 기 타 : 시공상세도
유지관리 지침서
1. 일반사항
1.1 개요
이 유지관리지침은 건축물의 벽·바닥·지붕 등의 차·단열을 목적으로 시공된 저방사 복합단열재의 유지관리를 위한 방법을 나타내며, 이를 위한 점검 및 대책에 대한 방법을 나타낸다.
1.2 적용범위
이 유지관리지침은 건축물 외벽 마감재에 의해 시공 후 유지관리가 어려운 저방사 복합단열재의 시공의 특성을 감안하여 시공시점 유지관리에 적용한다.
2. 중점 관리 사항
저방사 복합단열재의 중점관리 사항은
가. 제품 표면의 오염 및 부분파손 방지
나. 단열재 손상부위 보강 (마감재 고정을 위한 부득이 발생하는 손상)
다. 제품 이음매 들뜸 현상 방지
라. 시공완료 후 관리
3. 점검의 종류 및 내용
3.1 개 요
저방사 복합단열재의 점검은 육안조리를 원칙으로 하며, 필요시 적절한 검사장비, 측량장비 등을 사용하여 점검한다.
3.2 점 검
점검은 신축건물 혹은 기존건물에 적용된 저방사 복합단열재의 시공완료 시점에서 실시한다. 이 때 마감불량, 균열발생 등 시공불량이 발견되면 하자보수를 실시한다. 육안점검으로 파악이 어려워 보다 상세한 정보를 얻기 위하여 검사장비, 측량장비 등을 사용하여 점검한다.
4. 평가 및 판정
점검결과 보수가 필요하다고 판단된 경우, 부분보수 등 적절한 보수방법을 선택하여 보수한다.
5. 대 책
각 파손의 부위 및 형상에 따른 보수방법을 선택하여 보수한다.
5.1 제품 표면의 부분파손 방지
가. 마감재 고정용 틀(공기층 확보용) 작업 시 1차 시공된 단열재와 전도되는 부분은 최대한 작게 하도록 고정한다.(앵커 고정 시)
나. 마감재 고정용 조정 핀 또는 앵커를 고정하기 위해 단열재를 오려 내거나 절단 시 절단부위는 “ㅗ”, “ㄷ”, 또는 “T” 형태로 재단하고 연결 철물 고정 후, 재단 된 주위는 원위치하여 우레탄폼 또는 전용 테이프로 마감 시공한다. (단열재 미파손 고정 앵커 권장)
다. 마감재 고정용 철물 용접 시 단열재의 형상에 손상이 없도록 용접부위 주위에 불연성의 부직포, 판재 등으로 적절한 보양을 한다.
5.2 단열재 손상부위 보강 (마감재 고정을 위한 부득이 발생하는 손상)
마감작업 중 단열재의 손상부위 (열손실 부위)는 우레탄폼 또는 전용 테이프로 보강하여 단열상태를 최상으로 유지한다.
5.3 제품 이음매 들뜸현상 방지
열교, 냉교 현상을 방지하기 위해서는 단열재의 시공시 이음매 부위의 들뜸 현상이 없도록 아래의 시공방법을 적용하여 단열상태를 최상으로 유지한다.
가. 전용테이프를 사용한 기밀 시공
나. 우레탄폼 또는 전용 테이프로 보강
다. 곡면 및 모서리 부위에서의 단열재 연결이 단절되지 않도록 시공
5.4 시공완료 후 과다한 충격을 금하고 청결상태를 유지